#1 |
|
Beruf: mama
|
Lohnt sich die Anschaffung einer Wärmepumpe tatsächlich?
Hallo Ihr Lieben!
ich bin gerad mit meinem Mann am diskutieren- seiner Meinung nach ist eine WP nur was für Ökofreaks ![]() er meint, dass man die Zusätzlichen Kosten von etwa 10000 € erst nach etwa 15 Jahren (bei heutigen Gaspreisen) raus hätte und dann muss schon ne neue Heizung her... Ist das wirklich wahr, dass die Amortisationszeit so lange beträgt? Ich bin noch ganz frisch auf dem Gebiet und erst gerade dabei mich in das Thema einzulesen. Die 10000 € zusätzlich müssten wir dann auch in Kredit nehmen:-( Mein Mann meint, es würde sich für uns eher lohnen ein Kamin mit Anschluss an die Heizung anzuschaffen als eine WP.. wie seht ihr das? (wir haben Massivbau (17ner Uniporziegel und 14 WDVS)) Freue mich über eure Meinungen! liebe Grüße lina |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Beruf: Kabelaffe
|
Kurz gefaßt: Im Prinzip hat er Recht.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Diplom Bauingenieur
|
Woher nimmst du die zusätzlichen Kosten von 10000€?
WP kostet zwischen 5000€ bis 8000€, dagegen ist ein Gasbrennerbrenner billiger, stimmt! Energiequelle ist vom Grundstück und den Möglichkeiten abhängig, dagegen kannst Du Gasanschluß und Kamin rechnen, manchmal kommt dann der Gasanschluß billiger, aber meist nicht bei Luftaußengerät, Grundwasserbrunnen oder Direktverdampfung. Dafür sparst Du den Kaminkehrer und bei den Betriebskosten. Hier mal ein Rechenbeispiel einer Bestandsanlage: Ja, gerechnet! Unser Haus BJ 1997 als Niedrigenergiehaus, mit Anlagendaten der WP (Ist-Werte) nachgerechnet Haus ca KfW 60. Damals gabs die Anlagendaten im Wärmeschutznachweis noch nicht. Wir haben einen jährlichen Stromverbrauch für die WP mit 2500 bis 3500kWh. Die JAZ ist gemessen mit 5,4! Also: 5,4* ~3000kWh = 16200kWh, passt zum klima, Hausgröße, Dämmung ... Gas heute 16200kWh * ca. 0,06€/kWh = 972€ + Grundkosten WP : 3000* 0,13€/kWh = 390€ + Zählerkosten jähliche Kostenersparnis im Verbrauch von 582€ gespart unser Haus: Gasanchluß einmalig: damals 4500DM ~ heute 2250€, Kamin einmalig (damals mit richtigem Schornstein 4000DM ~ 2000€) kein Gas im Haus verlegen usw. geschätzt 500€ Kaminkehrer für immer, bisher 10Jahre * 40€? = 400€ gesparte in der Summe ca. 5000€ und Summe Verbrauch jährlich mit heutigem Preis (Achtung MMR) 580*10 = 5800€ --------------------------------------------------- Kosten: Brunnen 6m * 150€ ....~ > 900€ Rohre zu Sicherschacht ca. 300DM ...~> 150€ Aufpreis WP zu Gas (heute für 10KW) 4300€ bleiben nach 10 jahren ca. 4000€ gespart Aber das ist spezifisch für unser Haus. Die Gas und Strompreise sind tagesaktuell, also in der Vergangenheit war auch bei uns der Strom billiger. Vielleicht kannst Du mit den Zahlen was anfangen, ich würde auch heute wieder so entscheiden!
__________________
Der Glaube kann ja bekanntermaßen Berge versetzen, man sollte halt vorsichtshalbe eine Schaufel einpacken.
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Dipl.Ing. NT
|
Guten Morgen.
Ob man unbedingt ein Ökofreak sein muß um mit einer WP zu heizen, sei mal dahingestellt. Zuerst muß man die Heizlast ermitteln damit man überhaupt weiter planen kann. Gerade bei eine WP kostet jedes kW " richtig "Geld". Ohne Kenntnis der benötigten Leistung könnte man die Preise auch gleich würfeln. Fakt ist, die Anschaffungskosten einer WP im Vergleich zu einer einfachen Gasheizung sind höher, keine Frage. Man sollte aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die "billigen" Gasthermen passen meist nicht, und wenn man dann eine auf´s Objekt passende Heizung zusammenstellt, ist der Preisunterschied plötzlich nicht mehr so hoch. Was hilft es wenn bei eBay für 1.500,- € eine billige Gastherme verschleudert wird, wenn eine Therme die zu meinem Haus passt, das 3 fache kostet? Wie sieht´s aus mit (notwendigem?) Zubehör? Was kostet der Schornstein, oder der Gasanschluß? Aber auch bei WP sollte man mit spitzer Feder rechnen, es gibt ja mehrere Systeme. Muß es unbedingt die Bohrung sein für die man aktuell ein Vermögen ausgeben muß? Wie wär´s mit Flächenkollektor? DV, oder evtl. auch einer Luft-WP? Lohnt sich ein Zweitarifzähler oder hängt man die Kiste an den normalen Hausstrom? Ein Kaminofen ist sicherlich eine Alternative, doch wenn damit ordentlich zugeheizt werden soll, dann geht so mancher Ster Holz durch den Schornstein. Habt Ihr Wald oder Holz oder muß das Zeug teuer irgendwo eingekauft werden? Habt Ihr überhaupt Zeit um regelmäßig im Wald "Holz zu machen"? Immer daran denken, mit einem 10kg Sack aus dem Baumarkt kommt man nicht weit.. ![]() Fazit: Man muß zum Vergleich zuerst eine Basis schaffen (Heizlast) und dann einmal alle Optionen komplett durchrechnen, erst danach kann man Spekulieren wie sich die Preise für Gas, Öl, Holz, Strom entwickeln werden und ab wann sich die bevorzugte Lösung rechnen kann. Gruß Ralf |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Beruf: mama
|
Danke erstmal...
Hallo an die Runde :-)
danke für die Beiträge! also auf den Preis kommen wir, weil wir 2 verschiedene Istallateure gefragt haben..Beide haben uns ein Angebot einmal für eine neue Gastherme von Viesmann gemacht und dann einmal für eine WP---beide meinen, dass es insgesamt bei einer WP etwa 10000 € mehr kosten würde... Einen Kamin haben wir eh, die Frage ist halt der Anschluss über die Heizung... Holz haben wir zu Genüge (Meine Eltern haben mehrere ha Wald!) liebe Grüße lina |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Dipl.Ing. NT
|
Zitat:
Ich weiß das klingt ein wenig pingelig, aber ohne Fakten und Details könnte ich auch schreiben, daß die WP etwa 10.000,- € billiger wird. Gruß Ralf |
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Beruf: Kabelaffe
|
Warum dann keinen Stückholzkessel mit großem Pufferspeicher???
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Dipl.Ing. NT
|
Das ist richtig....wenn die Holzversorgung sowieso gesichert ist, dann wäre ein Holzvergaser eine überlegenswerte Alterantive. Puffer evtl. mit Solar kombinieren, WW Aufbereitung, daraus lässt sich was machen.
Man könnte das auch mit einer BW Pumpe ergänzen oder..... Gruß Ralf |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Beruf: Ing.
|
Hallo Planfix,
die Angaben klingen interessant. Nach Deinen Angaben handelt es sich um eine GW-WP.(?) Hast Du einen separaten Wärmemengenzähler installiert? Die JAZ deutet fast auf eine Direktverdampfende WP. Ein schönes Beispiel für eine CO2-direktverdampfende WP mit eine sehr, sehr guten nachgewiesenen JAZ findet man auch hier CO2-WP Bensheim. Falls es sich um eine GW-WP handelt, kannst Du auch Aussagen zum Stromverbrauch der Förderpumpen machen? Viele Grüße muelleto |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Diplom Bauingenieur
|
die förderpumpe ist mitgezählt, hängt auch am stromzähler für die WP. also echte JAZ, auch mit umwälzpumpe!
benzheim daten kenne ich. dort ist das klima milder als hier, aber auch die zahlen stimmen nicht. ich habe die werte verfolgt, hier fixierte Beispiele: Datum: 05.06.2007 Uhrzeit: 06:00:10 Heizung: Betriebsstunden (h) 1555 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11920 Energieinput (kWh) 1848,7 Warmwasser: ( Das brauchen die auch im Sommer) WW- Temperatur 40,3 Arbeitszahl 4,05 Energieoutput (kWh) 5175 Energieinput (kWh) 1277,9 Datum: 08.06.2007 Uhrzeit: 09:00:23 Heizung: Betriebsstunden (h) 1555 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11924 Energieinput (kWh) 1848,9 Warmwasser: WW- Temperatur 43,4 Arbeitszahl 4,05 Energieoutput (kWh) 5198 Energieinput (kWh) 1284,3 Datum: 11.06.2007 Uhrzeit: 06:00:14 Heizung: Betriebsstunden (h) 1555 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11925 Energieinput (kWh) 1849.1 Warmwasser: WW- Temperatur 43,4 Arbeitszahl 4,05 Energieoutput (kWh) 5220 Energieinput (kWh) 1289.9 Aussentemp. °C 17,3 Raumtemp.°C 24,7 Heizkreis: Vorlauftemp. °C 31,5 Rücklauftemp. °C 28,5 Datum: 17.06.2007 Uhrzeit: 12:00:09 Heizung: Betriebsstunden (h) 1555 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11927 Energieinput (kWh) 1849.2 Warmwasser: WW- Temperatur 43,5 Arbeitszahl 4,05 Energieoutput (kWh) 5262 Energieinput (kWh) 1300,4 Aussentemp. °C 30,5 Raumtemp.°C 24,4 Heizkreis: Vorlauftemp. °C 28,4 Rücklauftemp. °C 28 Datum: 25.06.2007 Uhrzeit: 18:00:09 Heizung: Betriebsstunden (h) 1555 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11934 Energieinput (kWh) 1849.8 Warmwasser: WW- Temperatur 40,5 Arbeitszahl 4,04 Energieoutput (kWh) 5316 Energieinput (kWh) 1314,3 Aussentemp. °C 16,9 Raumtemp.°C 24,3 Heizkreis: Vorlauftemp. °C 24,4 Rücklauftemp. °C 24,3 Datum: 03.07.2007 Uhrzeit: 09:00:16 Heizung: Betriebsstunden (h) 1556 Arbeitszahl 6,45 Energieoutput (kWh) 11950 Energieinput (kWh) 1852,4 Warmwasser: WW- Temperatur 40,1 Arbeitszahl 4,05 Energieoutput (kWh) 5388 Energieinput (kWh) 1332 Aussentemp. °C 17,3 Raumtemp.°C 23,4 Heizkreis: Vorlauftemp. °C 41,9 HÄÄÄÄÄ? Rücklauftemp. °C 39,4 HÄÄÄÄÄ? nicht weiter gemacht, weil blödsinn!
__________________
Der Glaube kann ja bekanntermaßen Berge versetzen, man sollte halt vorsichtshalbe eine Schaufel einpacken.
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Beruf: Wirtschaftsmathematiker
|
ist Eurer Warmwasser nicht etwas kalt mit 40°C, gibt das keine Gefahr mit Legionellen?
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Diplom Bauingenieur
|
die aufstellung oben ist von bensheim.
mir wären 40°C fürs warme wasser auch zu kalt. die legionellenproblematik braucht man aber erst ab 400l speicherinhalt berücksichtigen, da man bei kleineren speichern davon ausgehen kann, dass das wasser zur genüge getauscht wird und dann keine legionellenprobleme entstehen. ein zyklisches aufheizen von größeren speichern z.b. 1 x wöchentlich ist auch ausreichend.
__________________
Der Glaube kann ja bekanntermaßen Berge versetzen, man sollte halt vorsichtshalbe eine Schaufel einpacken.
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Dipl.Ing. NT
|
Meine Chefin würde mich bei 40°C WW Temperatur steinigen.
Mit lauwarmer Brühe schnell etwas abspülen oder putzen? Muß ja nicht sein. Deswegen läuft mein WW mit etwa 50°C. Gruß Ralf |
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Beruf: Handwerker
|
Zitat:
hier : http://www.bosy-online.de/Legionellen.htm gibt es fundierte Infos zum Thema. Gruß Josef |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Bauexpertenforum
Beruf: Diplom Bauingenieur
|
und dann können wir neu zu den Ersparnissen bei einer Wärmepumpe gegenüber den Holz- und Pellestheizungen den FEINSTAUBFILTER hinzurechnen nachtichten t-online
__________________
Der Glaube kann ja bekanntermaßen Berge versetzen, man sollte halt vorsichtshalbe eine Schaufel einpacken.
|
|
|
|
![]() |